tistory.kr 공조설비설계 4차발표 > tistory1 | tistory.kr report

공조설비설계 4차발표 > tistory1

본문 바로가기

tistory1


[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. ]


공조설비설계 4차발표

페이지 정보

작성일 23-01-27 06:28

본문




Download : 공조설비설계 4차발표.pptx




순서
(3) 코일(냉온수 겸용) 정면 통과 풍속 2.5 m/s 이하

(2) 풍량 : 급기(SA) = 5533.8 ㎥/h




(6) 필터 : 형식 = 유닛식(프리필터부착)
공조설비설계 4차발표, 냉각탑 선정, 냉각탑 주위공간, 공기조화기, 신성산업공조, 공기조화기, 열원용량, 열원, 냉온수 발생기, 냉각탑
외기(OA) = 1448 ㎥/h

3. 열원 용량 결정



공조설비설계 4차발표-4823_01.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_02_.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_03_.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_04_.jpg 공조설비설계 4차발표-4823_05_.jpg
냉수코일 : 냉각능력 = 35873.6 W

Download : 공조설비설계 4차발표.pptx( 38 )


(4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h
냉수조건 : 입구 7 ℃, 출구 12 ℃ (102.8 l/min
유효가습량 = 12.5 kg/h
설명


(5) 가습기 : 형식 = 기화식 적화형


기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa)

온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min)
공조설비설계 4차발표 온수조건 : 입구 55 ℃, 출구 50(53.6 l/min) 공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB 출구 26.08 ℃ DB (4) 송풍기 : 풍량 5533.8 ㎥/h 기외정압 150 Pa(전 정압 660 Pa) (5) 가습기 : 형식 = 기화식 적화형 유효가습량 = 12.5 kg/h (6) 필터 : 형식 = 유닛식(프리필터부착)


출구 26.08 ℃ DB


공기조건 : 입구 15.95 ℃ DB
1. 3차 발표 수정
2. 덕트 크기 결정
(1) 공기조화기 선정 - 사양(1층)

레포트 > 공학,기술계열
공조설비설계 4차발표


4. 설계일지




(1) 형식 : 수평형
공조설비설계 4차발표
다.
Total 17,362건 925 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

wantone.tistory.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © wantone.tistory.kr All rights reserved.