ⓒ 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 발할 수 있어야 한다.
ⓓ 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것.
ⓔ 발신기는 소방대상물의 층마다 설치하며, 각 대상물로부터 수평거리 25m 이하가 되도록 할 것.
㉡ 단독경보형 감지기(개정법령)
ⓐ 각 실마다 설치
ⓑ 최상층의 게단실의 천장에 설치
ⓒ 건전지를 주전원으로 사용

② 비상경보설비의 설치대상물
㉠ 연면적이 400㎡(지하가 중 터널을 제외) 이상이거나 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150㎡(공연장인 경우에는 100㎡) 이상인 것
㉡ 50人 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장
㉢ 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것.

⑵ 비상방송설비
① 비상방송설비의 설치기준
㉠ 확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W)이상일 것.
㉡ 하나의 소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 상호간에 동…(skip)

[소방학] 경보설비


설명
[소방학] 경보설비 , [소방학] 경보설비법학행정레포트 , 소방학 경보설비

소방학,경보설비,법학행정,레포트
레포트/법학행정
[소방학]%20경보설비_hwp_01.gif [소방학]%20경보설비_hwp_02.gif [소방학]%20경보설비_hwp_03.gif

[소방학] 경보설비







Download : [소방학] 경보설비.hwp( 41 )


순서


다.




경보설비
⑴ 비상경보설비
① 비상경보설비의 설치기준
㉠ 비상벨설비 또는 자동식 사이렌 설비
ⓐ 발신기의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치
ⓑ 지구음향장치는 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치한다.